kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
我新安裝了一個廠房,做了無功補償柜,但開工后第一個月就收到電費單上有扣費1000多元,說是功率因數太低了。 在配電房的總柜上,供電局自己安裝了三個有功和一個無功電表,系統運行時,無功表是反轉的,但電容補償柜投入的電容組數越多,無功表反轉得越慢,但即使全投入,無功表還是反轉。 注:變壓器是400KVA的,電容有10組,每組18KVar。 我用相序表接在總柜的三相上,黃接A相,黑筆接B相,紅筆接C相,測得的相序為A、C、B 。 是供電局的線接錯了嗎?還是相序反了?還是電容柜欠補? 請看我提供的實物照片。為了不影響大家的積分,可以到我的主頁去看,henphi.ys168.com。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
確實如此。。。我這邊的無功補償控制柜的配置和布局,供電所的還是跟我學的。。。。但人家掌權。。。。 你的電容投入的越多,無功表反轉的越慢。證明是電流互感器接反了。 你可以驗證一下:退出無功補償控制器,開電焊機,電機等電感性功率因數低的負載,無功表應該正轉的。如果反轉,就是互感器線接反了。。。 但不論無功表是往哪個方向轉,都是雙向計數的。。。 所以,功率因數地,罰款是必然的。。。。 |
|
---|---|---|
|