樓主  發表于: 2024-11-14 21:58
公司用西門子PLC控制臺達變頻器,來控制一臺30KW的水泵來給閥門試壓,假如設定壓力值為70Mpa,但每次實際值都會沖到78Mpa左右,無法精確控制,這么大功率的水泵,適合做PID控制嗎,有沒有更巧妙的方法可以實現?求教有沒有做過類似案例的師傅,指點一下如何改進,感激不盡!
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2615 個
工控威望: 22677 點
下載積分: 5549 分
在線時間: 2787(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-07-04
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-15 09:59
用變頻器自帶的PID功能外加一塊遠傳壓力表效果要好一些