按照松下A6系列的伺服驅動器接線后,運用DRVI指令控制控制伺服運轉,發現伺服的脈沖無論給正或者給負,伺服脈沖一直處于增加的情況是什么原因?就是不會反轉。
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19427 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-06-29
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-06 17:22
伺服參數應該設置得不對,如果是正反脈沖串控制正反轉,要設置相對應的參數的