樓主  發表于: 2014-10-23 16:36
設備車間只能接入火線和零線。地線沒法保證,所以

每次都會機臺漏電,而且電壓很高,90V-100V之間

我老是將機臺與旁邊流水線拉根線就好 了

請問該如何避免這種漏電問題,機臺的地腳是塑料的
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 300 點
下載積分: 2471 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2025-06-27
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-23 17:53
有漏電或靜電的,就要拉設備地線來處理,其它都是不行的,出問題是要出事故的