JAGNEXSMAX在日本,国产成人久久婷婷精品流白浆,国产一区二区三区四区五区加勒比,极品熟妇大蝴蝶20P

    cjh8894
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發(fā)帖數量: 22 個
    工控威望: 144 點
    下載積分: 1772 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2012-02-27
    最后登錄: 2025-04-08
    查看cjh8894的 主題 / 回貼
    樓主  發(fā)表于: 2014-09-18 17:45
    請教一下同行,現在工廠車間生產時地線與工作零線之間有77V 的電壓,有時碰外殼兩個不同的設備之間有觸電感,測量了一下配電間工作零線與各相的電壓是UA=223 UB=227 UC=226,PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148,這是為什么?負載有大功率變頻器55KW一臺,直流電動機4臺   37~90KW。請問同行是電源線不好還是,變頻設備太多或者是哪相有接地的情況呢?
    lnsyzbw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發(fā)帖數量: 114 個
    工控威望: 240 點
    下載積分: 7530 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2014-05-04
    最后登錄: 2018-06-29
    查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2014-09-20 15:18
    變壓器中性點接地不良。